1) 풍량 : Q
송풍기의 풍량은 토출측에서 요구되는 경우라도 흡입측(표준상태)에서의 요구되는 양으로 환산하여 나타내는 것을 말한다.이는 풍량이 압력이나 온도에 따라 변화가 심하기 때문에 일정한 기준을 둘 수 없기 때문이다. 단, 압력비가 1.03 이하일 경우에는 토출측 풍량을 흡입풍량으로 봐도 지장이 없다.
흡입 상태는 표준 공기(온도 20˚C, 관계 습도 75&per;, 대기압 760 mmHg, 비중 1.2kg/m2)의 상태로 하고 이 밖에 기준 상태 (0˚C, 760mmHg에 있어서의 건조기체 상태)로 환산할 때도 있다.
2) 수두 (Head)
송풍기의 흡입 구와 배출구 사이의 압축과정에서 임펠라에 의하여 단위 중량의 기체에 기하여지는 가역적 일당량(kg, m/kg)을 말하며 물기둥 높이로 나타내고 이것을 수두(H)m라고 부른다. 압력비 1.03(310mmAq) 이하일 때는 이론 수두식, 이상일 때는 단열 수두식을 적용이 된다.
3) 정압(Ps=Static Pressure)
송풍기에 의하여 기체에 공급된 전압, 즉 정압(Static Pressure, 기체의 흐름에 평행인 물체의 표면에 기체가 수직으로 미치는 압력이고 그 표면에 수직 Hole을 통해 측정한다)과 동압(Dynamic Pressure, 속도에너지를 압력에너지로 환산한 값)의 대수합의 증가량을 송풍기의 전압이라고 한다. 송출구에서의 전압과 흡입구에서의 전압의 차로 표시된다. 송풍기 및 압축기에서는 일반적으로 송출 동압이 송풍기 정압에 비하여 작고 무시할 때가 많으므로 송풍정압 대신에 풍압이라고 할 때가 많다
4) 동압(Pd=Dymamic Pressure=Velocity Pressure)
동압은 속도에너지를 압력에너지로 환산한 값 송풍기의 동압은 50mmAq(약 30m/s)를 넘지 않는 것이 바람직함. 전압은 정압과 동압의 절대압의 합
5) 전압(Pt=Total Pressure)
전압은 정압과 동압의 절대압의 합이다.
Pt = Ps + Pd
단위는 mmAq(Aqure), mmWG, mmH2O, mAq, ㎏/㎠, ㎏/㎡ , Pa, Kapa(1Pa = 9.8mmAq)
1㎏/㎠ = 10,000 (mmAq, ㎏/㎡, mmH2O), 1mmAq = 1㎏/㎡ , 10mAq = 1㎏/㎠ |
|